三台单相 PT、三相五柱 PT,分别怎么配消谐装置? 2026-08-10
三台独立单相 PT(最常用)、三相五柱 PT只能选用微机消谐装置,无法安装一次消谐器。
客户采购伊诺尔消谐装置,订货需要提供哪些参数? 2026-08-10
系统额定电压、PT 型式、消谐类型需求、使用场景 等;
6kV、10kV、35kV 电压等级消谐器可以通用吗? 2026-08-10
不能通用,必须按 PT 额定电压匹配。
系统中性点不接地、经消弧线圈接地,两种系统都能用消谐器吗? 2026-08-10
均可使用。
一次消谐器和微机消谐器(二次消谐装置)有什么区别?该怎么选? 2026-08-10
什么是铁磁谐振?为什么 6-35kV PT 必须装消谐装置? 2026-08-10
6~35kV 电网为中性点非有效接地系统,母线电压互感器 PT 内部是铁芯电感,线路对地存在分布电容。当电网发生合闸、接地故障、雷击、负荷突变时,电感与电容参数匹配,会激发铁磁谐振过电压。
中性点不接地系统发生单相接地故障后,如何快速查找故障点? 2026-07-23
当中性点不接地(经消弧线圈接地)系统发生单相接地告警后,系统仍可短时运行(一般允许运行 1~2 小时),需在时限内快速定位故障点