变压器没有中性点引出,如何加装接地电阻柜? 2026-07-29
接地电阻柜额定通流时间 10s、30s、60s 代表什么含义? 2026-07-29
代表电阻元件短时热稳定耐受时间。单相接地属于短时故障,保护一般数十秒内切除故障。
接地电阻元件材质有哪些?不锈钢、铁铬铝、陶瓷电阻怎么选? 2026-07-29
工程主流推荐不锈钢无感电阻,适合长期户外、高湿度、频繁故障工况。
接地电阻阻值怎么计算? 2026-07-29
举例:10kV 系统,电容电流 140A,设定故障电流 200A,计算电阻≈28.8Ω。
接地电阻柜、接地开关柜、接地电阻测试仪三者容易混淆,区别在哪? 2026-07-29
中性点接地电阻柜:系统运行保护设备;故障时限流、抑制过电压、给保护提供故障电流(一次保护设备)。
什么是中性点接地电阻柜,作用是什么? 2026-07-29
中性点接地电阻柜是成套高压电气装置,串联在变压器 / 发电机星形绕组中性点与大地之间。正常运行状态下,中性点电位接近零,几乎无电流流过电阻;仅系统发生单相接地故障时,电阻投入工作。
接地电阻柜采购指南:原理、参数、成本与应用 2026-07-24
6-35kV 配电系统中,接地电阻柜用于变压器、发电机中性点接地,通过限流电阻抑制过电压、配合继电保护快速切除故障,是电缆密集电网、工业厂区、发电厂的常用接地设备。
中性点不接地系统中消弧线圈的作用 2026-07-23
消弧线圈是一台可调电感线圈,连接在电网中性点与大地之间。单相接地故障发生后,消弧线圈能够产生与电容电流方向相反的电感电流,对故障点电容电流进行补偿
接地电阻柜阻值计算方式 2026-07-22
电阻越小→接地故障电流越大,保护动作越灵敏,但电流偏大易损伤电缆;电阻越大→接地电流越小,限流效果好,但故障识别难度上升,需结合电网电缆总长、电容电流综合核算匹配阻值。
接地电阻柜单相接地工作过程 2026-07-22
以下以中性点经电阻接地的10kV系统为例,详细描述单相接地发生至故障切除的完整过程
发电机接地电阻柜阻值要求 2026-07-22
发电机中性点经电阻接地与变压器中性点接地存在显著差异,其阻值要求更加严格。
接地电阻柜与消弧线圈区别? 2026-07-22