消弧线圈系统发生单相接地,为什么故障线路难以查找?怎么改善? 2026-07-30
消弧线圈补偿后故障残流极小,故障线路与非故障线路零序电流幅值差异很小,传统零序过流保护很难区分,极易发生选线装置误判、漏判。
消弧线圈 “过补偿、欠补偿、全补偿” 是什么意思?推荐采用哪种方式? 2026-07-30
自动调谐消弧线圈可实时跟踪电容电流,动态调整档位,稳定维持过补偿运行。
消弧线圈常见认知误区汇总,避开工程应用问题 2026-07-27
消弧线圈日常巡检与运行维护基础常识 2026-07-27
消弧线圈稳定运行离不开常态化巡检,日常运维重点关注内容
消弧线圈成套装置工程选型关键要点 2026-07-27
工程设计时优先选用自动跟踪补偿成套装置,搭配阻尼电阻抑制谐振,同时配套接地选线装置,提升永久性接地故障定位效率。
消弧线圈采购要点:自动补偿、供电保障与运维 2026-07-24
按系统现有及规划电容电流选型,预留扩容空间;优先自动跟踪调谐机型,降低运维工作量;核查型式试验报告与质保服务,保障长期稳定运行。
中性点接地设备选型:接地电阻柜与消弧线圈怎么选 2026-07-24
电缆多、要快切→选接地电阻柜 架空多、怕停电→选消弧线圈 伊诺尔电气可根据电压等级、电容电流、安装条件、保护需求,提供匹配方案与定制化设备。
消弧线圈的选型 和 禁忌? 2026-07-17
核心依据是系统对地的总电容电流。消弧线圈的容量必须能覆盖系统当前及未来规划期内的电容电流变化范围,且一般按终期规模选择,并留有一定裕度。对于电容电流变化较大的场所,规程推荐选用自动跟踪动态补偿式消弧线圈。
消弧线圈三种补偿方式(欠补偿、全补偿、过补偿)有何区别?为何普遍采用过补偿? 2026-07-17
小电阻接地 vs 消弧线圈接地(中性点两种主流接地方式) 2026-07-16
适用场景:6~35kV 中压配电网,核心解决单相接地故障问题,二者原理、优缺点、适用线路完全不同。
2026 多份电网新标准落地,消弧线圈成套装置迎来规范化升级要求 2026-07-15
消弧线圈常见故障及处理方法 2026-07-15